這種的該怎么接線啊  都沒24V  要外接24V電源啊   還是外接100V的
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-23
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-09 14:20
樓主指的是輸入怎么接吧?三菱的PLC一般是不允許接100V電壓接到輸入.S/S接0V或24V可以決定輸入是源型還是漏型的。
樓主留言:
他這個圖里面根本就沒有0V和24V輸入端子   是不是得外接24V開關電源
丨zts丨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2016-02-02
查看丨zts丨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-09 14:23
引用
引用第1樓stackdog于2015-10-09 14:20發表的  :
樓主指的是輸入怎么接吧?三菱的PLC一般是不允許接100V電壓接到輸入.S/S接0V或24V可以決定輸入是源型還是漏型的。
你看他圖中  輸入端根本就沒有24V和0V的端子  是不是要外接24V開關電源?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-09 15:03
0V;24V在下排端子的左邊就是。
樓主留言:
輸入和輸出的24V可以供應?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zibenjia88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 96 點
下載積分: 580 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-09-18
最后登錄: 2017-09-01
查看zibenjia88的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-09 15:17
是啊,左下角不是有么????????
wjtdhx.com
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-09 15:24
看一下輸入輸出接線圖就明白了。。。


一般PLC的輸入用電功率較小,用PLC的電源就可以滿足要求了,而輸出用電功率較大,需要外接電源,共地即可。。。
樓主留言:
那為什么書上面都是輸出用開關電源供電   輸入時內部供電呢
[ 此帖被jeffwang2011在2015-10-09 16:56重新編輯 ]
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-12-03
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-09 16:41
漏型接法(如開關量,NPN光電開關)S/S端子與24V端子端接,0V端子作為輸入的公共端子
源型型接法(如開關量,PNP光電開關)S/S端子與0V端子端接,24V端子作為輸入的公共端子