樓主  發表于: 2015-10-14 08:27
一臺四軸螺絲機,X、Y、Z三軸用步進電機控制,鎖螺絲軸用伺服控制,這個軸的轉速、扭力大小分別可以顯示和設置大小?梢杂锌ㄋ、滑牙、正常完成三種狀態顯示,
求高手支個招,怎么選型PLC ,大家有什么好的建議說說,學習學習。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-21
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 09:02
歐姆龍CP1H系列撒,能帶四個軸。選個有模擬量輸入的型號,可以知道扭矩。。。
楊勝剛123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 208 點
下載積分: 887 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-09
查看楊勝剛123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-14 13:41
客戶要求品牌三菱的
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-21
查看stackdog的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-14 14:06
可以試試FX3U-48MT-ESS加個定位模塊FX2N-10PG在搞個模數轉換模塊FX2N-2AD。一家之言,歡迎拍磚
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-14 22:18
步進電機怎么測扭矩?
伺服加通訊做 直接讀伺服輸出扭矩
jtlfguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 126 點
下載積分: 4273 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2022-03-25
查看jtlfguo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-15 09:43
看來逼著你用5u啊
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-21
查看stackdog的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-15 09:50
我開始沒表達清楚。定位模塊是接伺服的。AD模塊也是接伺服接到PLC的?礃侵鞯囊馑,X,Y,Z軸是應當是步進的,不用測扭矩。當然,用通訊做也可以撒,直接讀扭矩參數
楊勝剛123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 208 點
下載積分: 887 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-09
查看楊勝剛123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-16 17:28
鎖螺絲那個軸可以不要脈沖輸出,只要普通的繼電器輸出就可以解決吧,等于說我這里三軸就解決了X、Y、Z軸,剩下鎖螺絲那軸用普通的輸入、出點就能完成?FX3U/G就可以滿足了?
楊勝剛123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 208 點
下載積分: 887 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-09
查看楊勝剛123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-16 17:36
還有個疑問,既然用串口通信,那么PLC與伺服的通信跟PLC與變頻器的通訊有什么區別呢,在這種情況下是不是兩者的功能是不是一樣了,從經濟的角度出發,是不是變頻器跟經濟實惠呢》?
0000000001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2972 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-26
最后登錄: 2016-09-15
查看0000000001的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-16 20:36
變頻器帶動大家運動多少不好搞
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-17 06:56
這樣做是沒什么問題   如果產品基本不變   扭矩到達參數可以直接在驅動器上設置好
經常要調整的不是很方便  
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-17 21:56
伺服放大器一般都有輸出接口,扭矩值一般是模擬量信號輸出,你可以看下伺服放大器說明書,買個接頭回來,再把信號接到AD模塊上。
  • «