女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zujun168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 721 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-11-25
最后登錄: 2019-03-26
查看zujun168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-18 23:22
請教一下,在編寫SFC程序時。讀FX 2AD BD板的指令應該放在程序圖塊里,還是放在SFC塊里好
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-18 23:42
放在SFC塊中的話
只有在執行該段圖塊才會去讀取AD值
一般的做法都是放在一般階梯圖內
當執行圖塊時拿暫存器來做比較或是運算
zujun168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 721 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-11-25
最后登錄: 2019-03-26
查看zujun168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-19 21:21
本人剛學PLC。謝謝啊