bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
|
附上程序圖檔 請大神幫我看看,有無需要修正的地方 另外小弟想知道,如何寫出能加減速控制的程序 勞煩有經驗的大神協助我,給我一些指教 [ 此帖被bandown在2015-11-16 16:46重新編輯 ] |
---|---|
|
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
|
M8029是指令執行結束標志,plsv是可變速脈沖指令,它什么時間能執行完呢?倒數第二和第三行沒看懂什么意思,請指教。 樓主留言:其實底下兩行是給相對定位指令使用的 |
|
---|---|---|
|
文1234
級別: 略有小成
|
第21步沒有結束條件,你那個D0是輸出脈沖頻率,不是輸出脈沖數,要有條件停止輸出,不然。。。 樓主留言:謝謝文大的提醒 |
---|---|
|
vitalityboy
級別: 略有小成
|
首先要把你的控制要求全部告訴大家。只是要有加、減速就行了嗎,要作定位,還是只作速度控制。如果做定位的話用定位指令,再設定好加、減速時間就行。但只作速度控制的話就用你的脈沖輸出指令就行 |
---|---|
|