大明哥
級別: 略有小成
|
設備上使用的信捷XC3系列的PLC和信捷的觸摸屏,將舊的PLC(舊的PLC完全可以正常使用)程序數據上傳到電腦上(PLC與電腦通訊成功后,點擊菜單欄 PLC操作---上傳用戶程序及數據),然后將程序及其數據導入到新的信捷XC3系列的PLC中,將新的PLC接入到系統中,系統全部上電,打開信捷觸摸屏,里面的參數全部為0(例如電機運行時間,進料時間),把參數重新設定以后,電氣系統可以正常運行。本人第一接觸信捷PLC 小白一個 想問問大家 這是什么原因 怎樣上傳程序及其數據才能避免這樣問題的發生 [upload=1] [upload=1] |
---|---|
|
whwanghu
級別: 家園常客
|
數據是儲存在PLC的數據寄存器里面的,你上傳的只是程序,數據是不上傳的 |
---|---|
|
jcx111222
級別: 探索解密
|
程序里加一參數初始化功能就可以了 樓主留言:能不能 通過舊的PLC將參數值上傳到電腦然后在下載到新的PLC中 ,如果可以,怎么操作呢 |
---|---|
|