新的設備沒用多久,款項也剛付清,在用中突然自動不運行了,手動能運行,用軟件監控了一下程序(FX3GA),程序是在運行的,就是自動狀態下沒輸出,手動狀態下有輸出,按理說這個情況應該是自動狀態下M8034被置位了,可是程序里看不到M8034,是不是在觸摸屏里8034被強制ON了?威綸通的屏,我試過了好像位元件里不能置位M8034等特殊位,不知道怎么弄,后來廠家過來看了下換了個PLC就跑了,說是自己也搞不清楚怎么回事,威綸的屏能夠直接控制M8034嗎?
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-08 09:42
可以在線監視m8034.上傳程序看看