wycxks
級別: 略有小成
|
新的設備沒用多久,款項也剛付清,在用中突然自動不運行了,手動能運行,用軟件監控了一下程序(FX3GA),程序是在運行的,就是自動狀態下沒輸出,手動狀態下有輸出,按理說這個情況應該是自動狀態下M8034被置位了,可是程序里看不到M8034,是不是在觸摸屏里8034被強制ON了?威綸通的屏,我試過了好像位元件里不能置位M8034等特殊位,不知道怎么弄,后來廠家過來看了下換了個PLC就跑了,說是自己也搞不清楚怎么回事,威綸的屏能夠直接控制M8034嗎? |
---|---|
|
1120795098
級別: 論壇先鋒
|
可以在線監視m8034.上傳程序看看 [ 此帖被1120795098在2015-11-08 09:48重新編輯 ] |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
屏可以控制M8034 軟元件中選SM 8034 S是系統的意思. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
fsjnzhy
級別: 工控俠客
|
對比換前和換后的plc程序看看。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
19920923
級別: 探索解密
|
不一定要M8034達到這種效果,用一個斷電保持的M就可以了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |