女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-07 22:17
新的設備沒用多久,款項也剛付清,在用中突然自動不運行了,手動能運行,用軟件監控了一下程序(FX3GA),程序是在運行的,就是自動狀態下沒輸出,手動狀態下有輸出,按理說這個情況應該是自動狀態下M8034被置位了,可是程序里看不到M8034,是不是在觸摸屏里8034被強制ON了?威綸通的屏,我試過了好像位元件里不能置位M8034等特殊位,不知道怎么弄,后來廠家過來看了下換了個PLC就跑了,說是自己也搞不清楚怎么回事,威綸的屏能夠直接控制M8034嗎?
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-08 10:40
對比換前和換后的plc程序看看。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電梯與堆垛機) 熱心助人!