[attachment=141963] 圖中是三條兩相380V  3KW發熱管,角形接法。這時估算電流是按9KW估算還是6KW估算?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 09:50
3相380V,3KW發熱管,三角形接法工作電壓為380V,額定功率輸出,所以是9KW,在星型接法時,工作電壓為220V,輸出發熱功率P=(220*220)/R,R=3000/(380*380),計算一下大概是多少即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 熱心助人!
  • 三人行者必有我?,擇其善者而從之
    yaoyongqian
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 6687 分
    在線時間: 138(小時)
    注冊時間: 2015-11-12
    最后登錄: 2024-04-03
    查看yaoyongqian的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-11-26 09:54
    按9kw計算。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 真誠感謝!
    358273433
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-12-04
    查看358273433的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-11-26 10:31
    如果按9KW算電流是9000/1.73/380=13.7A,如果按線電流和相電流關系算3000/1.73/380*1.73=7.9A.哪種算法正確?
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1278 個
    工控威望: 6109 點
    下載積分: 52272 分
    在線時間: 1123(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-12-19
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-11-26 13:18
    引用
    引用第3樓358273433于2015-11-26 10:31發表的  :
    如果按9KW算電流是9000/1.73/380=13.7A,如果按線電流和相電流關系算3000/1.73/380*1.73=7.9A.哪種算法正確?


    9KW電流是9000/1.73/380=13.7A

    勾表勾就知道
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 熱心助人!
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 670 個
    工控威望: 811 點
    下載積分: 6708 分
    在線時間: 508(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-11-26 19:51
    摟主應該好好地學習一下電工基礎理論,不然在工作中會真的很容易丟面子。

    因為能說出“三條兩相380V  3KW發熱管”就令懂行的人笑話你外行,說你連三相電路都不懂。要知道你的這些問題都是最基礎的問題。

    要知道13.7A是三相負載時的線電流,它是兩相(兩個單相)負載的矢量和,而7.9A是每相(單個)負載的電流。
    [ 此帖被老兔子在2015-11-26 19:57重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 熱心助人!
    luo76
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1623 點
    下載積分: 113517 分
    在線時間: 626(小時)
    注冊時間: 2008-09-06
    最后登錄: 2024-12-22
    查看luo76的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-11-26 20:45
    5樓說得好,基礎而已 ,不懂不要玩這個啦,容易出事的(出事的話可大可小)
    zhtokokk
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 833 點
    下載積分: 59900 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2015-03-23
    最后登錄: 2024-12-17
    查看zhtokokk的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-11-27 09:03
      對稱電路。可以直接算出相電流。相電流乘以根號3,則為線電流。
       樓主:6KW是怎么來的?
    周二娃
    誠信做人,踏實做事。
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 84 個
    工控威望: 171 點
    下載積分: 612 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2012-06-19
    最后登錄: 2024-01-10
    查看周二娃的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-11-27 15:10
    三相平衡   負載總功率9KW.。。。。。。。。。。。。。。。。