我用DVP12SA2與DVP02SL、DVP01SL稱重模塊配合,做一個配料控制,沒做過,希望知道這種做法的大俠指點一下。


問題已解決:

1、在PLC中經過FROM與TO指令讀取與寫入。
2、編號從K100起,即第一個模塊為K100,第二個模塊為K101…………
3、可用通訊線直接連接模塊,經臺達的稱重工具軟件對模塊設置(LCSoft  1.11或在WPLSoft 2.37中的工具條上有這個工具)。
4、其他設置基點零位、皮重、凈重、標定重量等,可用電腦直接連線對模塊進行設置,也可在PLC程序中寫入模塊。
[ 此帖被kongpay在2015-11-27 22:26重新編輯 ]
kongpay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 172 點
下載積分: 679 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2022-06-18
查看kongpay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 09:49
我寫錯了,應該是一個DVP12SA+DVP16SP11T和兩個DVP02LC+DVP01LC。