plmokqaz
級別: 略有小成
|
能控制啟動停止,也能隨意輸入頻率到變頻器上,做的顯示元件,可是無法顯示輸出頻率,那位師傅幫解答下這是怎么回事 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
可能是數據格式不對,檢查一下格式,更換實數或者整數。 |
|
---|---|---|
|
小小蝸牛
級別: 網絡英雄
|
|
---|---|
|
plmokqaz
級別: 略有小成
|
他的變頻器形號和我的不樣,就是照他那樣設置做的,不行呢,我的形號是臺達S的,我就不明白了,他乍用6X設置,MODUS RTU不是用4X的嗎 |
---|---|
|
zxdzxdzxd
級別: 略有小成
|
樓主:你那個好辦了,因為你已經成功了一大半了。我推薦你使用串口調試助手調試,發送讀取頻率的數據,看看得到是什么數據。 |
---|---|
|
lizhiliang
級別: 家園常客
|
用串口工具發給變頻器,變頻器能動了,你就得到正確的指令。 再用串口接受觸摸屏發的碼,如果得到正確的指令,就可以讓觸摸屏去控制變頻器了。 |
---|---|
|