有一臺真空和面機,用臺達plc dvp30ex200r和步科文本屏通訊,現在總是開機屏幕顯示壓力開關未連接或損壞,但是按返回鍵屏幕能顯示正常真空壓力數,用手動開真空泵,屏幕真空壓力數會正常變化,就是不能自動和面,但是有時又能正常開機自動運行。請問有師傅遇到過此類事情嗎? |
---|---|
|
testfish
9554665@qq.com
級別: 工控俠客
|
能顯示壓力數值的應該是壓力變送器, 現在檢查壓力開關吧 |
---|---|
|
新手駕駛f22
級別: 探索解密
|
你的壓力顯示數據是由壓力變送器來的,壓力開關是用來檢測壓力是否超限,是開關量,不是一碼事,檢查壓力開關吧 |
---|---|
|
15903867386
風鈴
級別: 探索解密
|