女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

kingzsh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 3220 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-05-13
最后登錄: 2024-09-02
查看kingzsh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-15 11:48
最近做過幾個項目,是有關MODBUS RTU 通訊的,使用的是三菱的QJ71MB91模塊的CH2,現將使用過程中的一些主要設置寫出來與大家交流
1首先是PLC軟件側:
   早先用的是DEVELOPMENT 8.0,,具體設置就按手冊上說的一步步設置就好,現在我主要說的是WORK2軟件上的設置:
     在智能功能模塊上增加QJ71MB91模塊,設置好相應地址。
     我QJ71MB91是做主站使用的。下帶6個從站。
     在該模塊上進行相應通訊設置:
         1 開關設置:此項為雙方通訊的基礎。從上到下次為:8,無,偶,1 ,RTU模式,禁止,0(注意:我的是:9600,N,8,1)
                    此項一定要雙方設置一致。
         2自動通信參數:按常規設置即可,注意一定要設置好MODBUS軟元件起始地址和訪問點數。它會影響通訊上來的數據的有無!!
         3 自動刷新:按常規設置即可。沒什么別的。
     注意:這些參數設置完后,一定要斷電處理,再上電設置才會生效!

力久電氣
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-15 21:04
師傅把程序傳上來啊 謝謝
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-16 02:22
硬件配置之后,跟上軟件配置,參數設置才完善
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
北岸花園
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 119 點
下載積分: 642 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-05-13
最后登錄: 2024-01-15
查看北岸花園的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-21 10:23
我有個這個模塊和三菱的變頻器通訊的問題想請教樓主,可以加下我QQ嗎,2850159609,謝謝了
wangjuen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 137 點
下載積分: 303 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-07-10
最后登錄: 2024-07-31
查看wangjuen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-02-25 11:08
要是有程序有更完美了
terryming
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看terryming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-21 22:55
基本上不用程序,只需將參數設定好就可以,最多可設定32組讀寫通道,
weixin-keji
工控小妖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 171 點
下載積分: 759 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-18
查看weixin-keji的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-05-31 11:48
三菱的QJ71MB91模塊與超聲波通訊,我們可以交流下嗎?QQ372353986
13815109405
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 590 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2016-07-27
最后登錄: 2018-05-19
查看13815109405的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-07-27 16:02
大哥,這個不需要通訊程序嗎?
這個對象MODBUS軟原件起始號怎么設定啊?我的這個亂寫了個號。。。
還有自動刷新里面寫入D200(0,100),輸出D300(0,100),全部設定好后是不是我D200寫入一個數據,D300就會同步出來啊?
跪謝了。。。。。
ych760808
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 161 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-01-29
最后登錄: 2023-10-11
查看ych760808的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-07-27 20:52
有這個模塊的中文手冊嗎