三菱伺服MR-J2S-60A與60CP的區別是什么?MR-J2S-60CP已經不生產,如果故障要用新型MR-J4S-60A替代,是否可行?需要注意什么問題? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
A結尾的驅動器確認是用脈沖控制的。 B結果的驅動器是用總線控制的。 CP的用的比較少,好象是用CCLINK控制的。 所以如果要互換,PLC這里要做改動。 HC-SFS52 和 HG-SR52 尺寸相近,機械上互換問題不大。但電器上驅動器不太匹配。不過也有第三方做出插件可以兼容。 如果是出現故障,比較經濟和省事的辦法還是維修。 J2S的驅動和HC的電機,民間有很多公司和技術人員可以修復的。又省錢,又不用改PLC程序。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
驅動器電源電壓過低可以送修看看,有時是小零件壞 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
真的很管用,網友說亂按面板按鈕可以治次故障,自己制作的通訊線不能用,就來回按按鈕查看參數。有時按錯按鈕,就胡亂按。果真E9故障消除了。等運行斷時間看看吧 |
---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
|
MR-J2S-CP應該是帶內置定位功能的吧 |
|
---|---|---|
|
yishihu