我一開始用的是固態繼電器(額定電流25A)來承受20多安的電流,后來燒了,網上說是用固態繼電器控制感性負載要選7倍的電流(就是150A),還要加散熱器,感覺很麻煩,而且設備也沒那么大的空間了。 想知道有沒有大容量的繼電器,或者接觸器(線圈電壓24V的)。 |
|
---|---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
有電感性跟DC輸出端SSR,不知您是規格算錯,還是迴路問題,25A的好像小了,24v/500w很大的DC馬達有刷還是永磁的不太一樣 給參考 [ 此帖被jonny_jean在2016-02-23 23:11重新編輯 ] |
---|---|
|
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
|
可以用接觸器呀!或者控制直流電機控制器上使能端也行 |
|
---|---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
欣靈這個你看行不行? [attachment=144701] |
|
---|---|---|
|
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
|
SSR選型標準一般都是額定電流大約是工作電流的2倍,比如你的工作電流是20A的,ssr選用40A的或者60A的就行了。25A實在太低了,容易燒不意外。直流電機還是用控制器比較好。 |
---|---|
|