小弟用三菱q系列plc 有個指令* d111  k10  d564
就是個乘法問題 d111是觸摸屏輸入的值 監控時正常顯示
在250以下的時候都正常 但超過250的時候的d111正常顯示
d564中還顯示之前的數
總結只要d111超過250 d564就只顯示之前的數 沒有變化
[ 此帖被lxklplxklp在2016-03-01 14:32重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-27 07:45
觸摸屏側的數據類型原因。
樓主留言:
你指的事d111這個觸摸屏側的數據類型設定有問題?但觸摸屏側輸入超過250的數 plc監控中 d111中的數正常 和觸摸屏輸入的一樣 只是乘法之后的數有問題 乘完之后的地址我換成別的也一樣

已經解決 謝謝各位
什么原因不知道 這個乘法運算前有一個sm1036 就是三菱plc中的一個常開點 類似于歐姆龍的on 我自己重新編寫了一段程序也用的sm1036 然后把乘法運算寫到新的程序行 就好使了

順便提一下 問題解決了這個主題怎么處理啊