女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhaode2888
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 53114 分
在線時間: 793(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2024-12-22
查看zhaode2888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-26 11:43
有一個稱重模塊橋路供電電壓:5V,可多數傳感器電壓是10V,沒有找到5V的傳感器,用10V的會有什么影響,有人用過5V的傳感器嗎是什么品牌
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-26 14:19
稱重的傳感器標準的都是5V,
自動化單機,生產線,項目編程調試!
coolmay_plc
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 816 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-03-27
最后登錄: 2016-05-14
查看coolmay_plc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-27 15:14
這個你不用擔心,一般的稱重傳感器的激勵電壓是DC10V,基本上各個傳感器廠家都是這樣的,你激勵電壓采用5V一點問題都沒有,傳感器說明書上有個參數:2mv/v,就是說你加載額定的重量,當激勵電壓是1v時,傳感器的信號電壓是2mv,當激勵是5v時,信號電壓輸出是10mv,當是10v是,信號端的輸出電壓是20mv,一般傳感器的信號范圍是0——20mv。這個是標準的模擬量信號。只要你的AD精度夠高,使用沒什么影響。