女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lx188229
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1849 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2016-01-14
最后登錄: 2017-02-23
查看lx188229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-07 11:23
0.08等于0時  
伺服電機編碼器分辨率為10000  0.09設為10    0.10設為1  那么PLC每發出一個脈沖伺服電機轉動的脈沖數為PR0.09÷PR0.10=10/1=10      也就是說電機旋轉一圈所需脈沖數為10000÷10=1000脈沖
當然實際運用中還需要考慮機械減速比,公式為:
電子齒輪分子/電子齒輪分母=每個脈沖位移量*<此處內容被屏蔽>伺服電機分辨率/(機械減速比*絲杠導程)

程序給了5000個脈沖,電機只轉一丁點,不解?其他參數還要設么?
yangbaobin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 398 點
下載積分: 4636 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2013-03-12
最后登錄: 2024-12-23
查看yangbaobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-07 12:33
請將Pr0.08設置為0,說明書上不是說Pr0.08=0時,Pr0.09,Pr0.10 設置才有效!
樓主留言:
上面我已經說清楚pr0.08=0了
lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 335 點
下載積分: 663 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2024-12-18
查看lsw669007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-07 16:56
直接將PR0.08設為1000就好了,PR0.08就是電機轉一圈的脈沖數
樓主留言:
知道,只是想了解另外一種設置方法,謝謝