女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-13 23:14

在TO/FROM指令中,有4個操作數,TO/FROM  m1 m2 S/D n 。其中m1為單元號,取值范圍1~7。m2為BFM號,取值范圍0~32766。
那么問題來了,在這里BFM只有31個,為什么取值范圍可以是0~32766。
我看了指令的手冊和FX2n-4ad的使用手冊,但沒有看到這個解釋。
不知是否我看漏了或者沒有理解好。在此,想請教一下各位前輩。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-14 07:18
你高速公路明明能開160,為啥要限速到120?

作為通用指令,不單單要考慮到一個功能模塊的BFM區域范圍,而且要考慮到所有的功能模塊的取值范圍,同時也要考慮到將來可能增加的BFM。

Good Luck~
樓主留言:
我找了8AD模塊模塊的用戶手冊看了,它的bfm是0-3399。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-14 15:05
學習了
三人行者必有我?,擇其善者而從之