wycxks
級別: 略有小成
|
請教下一般變頻器模擬量調速(4-20ma)程序是直接將速度從高速調到低速由變頻器減速時間來降低頻率,還是慢慢的調低模擬量模塊的輸出值來減速?這方面沒經驗想請教各位師傅指導一二 [ 此帖被來學點入門的在2016-06-01 08:26重新編輯 ] |
---|---|
|
lipingsr
級別: 略有小成
|
都行,看工藝要求,如果從高速直接降到很低速,減速時間又很快的話,制動力太強,會出現瞬間停止或反轉的可能, 如果是工藝要求慢慢減速,最好是慢慢的調低模擬量模塊的輸出值來減速 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
當然是誰慢由誰決定 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
最好是由PLC來做,因為這樣在人機界面上可以設置加減速時間(變頻器參數設置快一些),調試工藝參數方便點。 |
---|---|
|