s型稱重傳感器輸出電壓有正負,我只用壓力,但是不工作時他是被拉的,輸出負電壓會不會損壞ad模塊?  模塊讀取不了負電壓。怎么辦?我自己只能接一個二極管上去了。 有木有拉力是0-5伏 壓力是5-10伏的傳感器。好煩啊 傳感器不是我選得,機械就喜歡指手畫腳的搞
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-12-21
查看cmsn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-03 22:13
不會壞AD模塊
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-03 23:27
稱重傳感器原始輸出一般為mv信號,通過變送器才能把mv信號變換為0-5V電壓或4-20mA電流信號。關于拉力和壓力,對要求不高的場合一般可以通用;關于電壓極性,正負極對調即可。
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-04 10:33
引用
引用第2樓xiakebiao于2016-06-03 23:27發表的  :
稱重傳感器原始輸出一般為mv信號,通過變送器才能把mv信號變換為0-5V電壓或4-20mA電流信號。關于拉力和壓力,對要求不高的場合一般可以通用;關于電壓極性,正負極對調即可。

怎么通用?我在用的途中怎么可能對調極性。所以我才問有沒有拉力是0-5v 壓力是5-10v都是正電壓的傳感器
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-04 10:36
引用
引用第1樓cmsn于2016-06-03 22:13發表的  :
不會壞AD模塊

我看手冊上寫了會啊
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 769 點
下載積分: 5148 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-12-19
查看ysz0377的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-06 12:07
對調+E  -E即可。
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
qzw1023
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 141 點
下載積分: 668 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-03-17
最后登錄: 2020-11-21
查看qzw1023的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-06-06 14:08
可不可以用一個類似整流電路呢~正負都給你轉換過來~但是數值成不成線性就不知道了
kappadjg
前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 204 點
下載積分: 450 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-07
查看kappadjg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-10-19 08:21
2樓說的對。