女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

qc8961as
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 156 點
下載積分: 628 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2016-08-27
查看qc8961as的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-10 17:00
[attachment=148542]每個峰值采集電流并分別放到不同地址,除第一個滿量程外一共5組數據 大概每一分鐘有一個循環,感覺有點思路但是就是寫不出來      綜合討論那里沒人  看這里有人能給個思路不?
qc8961as
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 156 點
下載積分: 628 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2016-08-27
查看qc8961as的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-10 17:01
實際上模擬電流不是正弦   感覺搞不出來
鬼怪2016
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 582 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-06-10
最后登錄: 2016-07-01
查看鬼怪2016的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-10 18:32
根本就看不懂
qc8961as
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 156 點
下載積分: 628 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2016-08-27
查看qc8961as的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-11 15:24
一款檢測器的信號,4-20ma的 每個循環有6次波動,低值都為4ma     第一個波動固定是滿量程,根據測量結果的不同數值會不一樣,最后一個峰值不會超過10ma,現在就是搞不出來,那后面5個峰值的電流量,
doctorzfj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2019-05-29
查看doctorzfj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-22 12:09
根本就看不懂啥意思
lvjunhui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 220 點
下載積分: 570 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-08-15
查看lvjunhui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-06 17:05
應該電流或者是電壓有變化就采集保存到寄存器里面
yanzhenhua67
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-08-30
查看yanzhenhua67的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-12 14:09
這個用200 的PLC估計采樣速度會比較慢,而且會丟失,最好采用模擬量數據數據采集卡,這個采樣速度快。
如果用200PLC 使用EM231模擬量模塊,并結合PLC中斷,相應時間去讀取通道數值就好了。但EM231 采集模擬量數據轉換需要一定的時間,會產生誤差。