紫月流氓
級別: 探索解密
|
信捷DS2-20P4-AS伺服是差分方式編碼器反饋,我想用歐姆龍CP1H-XA40DT-D PLC接收伺服的編碼器反饋信號但不知道該怎么接線,伺服驅動器出來的線是A+ A- B+ B- Z+ Z-,請前輩們指點一下該怎么接到PLC上? |
---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
|
驅動器是差分信號,CP1H是集電極輸入。你要轉換,給你找了這種轉換器,我也沒用過。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
下載看看 |
|
---|---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
|
可以考慮用MD211+CJ2MCPU12功能更強大 程式直接轉換就可以用了 |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
加個差分轉集電極轉換板,網上多的是便宜的一毛 |
---|---|
|