女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小飛哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 121 點
下載積分: 644 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2021-09-07
查看小飛哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-01 07:52
如題,我想知道兩種驅動,哪種性能更穩定。我看到有資料說線性驅動傳送脈沖的頻率、距離、抗干擾能力都要好一些,那有沒有某些情況下,更適合使用集電極開路驅動的呢?(例如某些情況下,使用集電極驅動精度更高,不易丟失脈沖什么的)不然的話,不是不需要集電極驅動了嗎?望大神不吝賜教。。
[ 此帖被小飛哥在2016-08-01 08:49重新編輯 ]
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-01 08:26
比較便宜
樓主留言:
我說的是伺服驅動器上的功能,一般不是都有這2種功能選擇的嗎
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-01 10:42
這個要看上位機的脈沖輸出方式
樓主留言:
你的意思是說,伺服電機的驅動方式要和上位機的脈沖輸出方式相同,這樣就比較精確是嗎?如果是的話,請問PLC的脈沖輸出方式是什么?各個PLC的輸出方式都一樣嗎?
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-01 11:29
一般來說上位機都提供開極集輸出方式.如果有需要線性驅動傳送脈沖
需要特別了解,當然價錢也會比較貴
伺服當然都可接收兩種方式,但開極集方式速度一般最大只接收250khz
當要求精度高時需選用線性驅動傳送脈沖最大為4mhz
了解嗎
樓主留言:
因為前面有一臺伺服控制設備絲桿有誤差,查了很久,最后把模式改為線性驅動誤差就沒有了。工程師說是因?yàn)榫性驅動是24V的,集電極驅動是5V的,所以抗干擾能力強,可以這樣理解嗎?但是我太不明白,這樣的話,上位機的脈沖方式并沒有改變(臺達SXplc輸出);    而你的意思是關鍵在于傳輸?shù)男阅苌。但如果脈沖速度在250KHZ以下的話,二者的區別又在哪里呢?剛接觸伺服,望大師指點。。
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-01 14:20
不對喔線性驅動為DC5V工作電壓,開極集為DC24V才是
沒錯線性驅動抗干擾效果比較好,但相對價錢較高
上位機同一塊模組,一般來說開極集線性驅動只能選擇一項,況且兩種線路接法也不同,我不了解貴公司為什麼能這樣做
傳輸速度是精度關鍵,比方說20MM絲桿每一個脈波位移量為0.01mm,那馬達一圈是不是
2000脈波,馬達一圈3000轉
那要使馬達轉最高速度3000*2000/60=100khz/sec
如果一樣的硬體要使精度提高為0.001mm那是不是要1MHZ/sec
樓主留言:
不好意思,前面是我搞錯了,是把線性模式改為集電極模式后,誤差就消失了。。。我問了電工師傅,只是改了參數,接線確實沒改。臺達PLC脈沖直接輸入到伺服驅動器的,那問題是在臺達PLC輸出的脈沖方式嗎?你說的線路接法是指臺達PLC內部線路嗎?也就是說臺達PLC內部是集電極輸出,所以用線性驅動反而有誤差的可能?(聽工人說是伺服驅動器從安川V系改為7系后這個問題才出現頻繁,但我查了二者的使用說明書,Pn200上的濾波器選擇參數選擇并沒有發生變化)。是不是我哪里理解的有問題呢?
小飛哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 121 點
下載積分: 644 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2021-09-07
查看小飛哥的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-01 15:39
0.0。。。。。。。。。。。
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-01 15:55
哪就是參數沒設定好而已吧
所謂濾波就是要濾掉不是上位機的脈波,所以要參考上位機所產生脈波
在設定驅動器參數
樓主留言:
嗯,雖然這次造成問題的根源還不是很確定。但是聽你講解之后,對著兩種驅動有了不少的認識,十分感謝!
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-08-01 17:00
一般PLC是集電極輸出(DC24V),一般伺服支持線性模式和集電極模式(可通過伺服參數設置其中一種).所以PLC是集電極輸出而伺服你選擇線性模式,無誤差才怪.
樓主留言:
話是這樣沒錯,但是我聽公司的人說,以前這樣設置也沒問題,只是安川伺服驅動器從V系換成7系后者問題就突出來了,這個梗我還是過不了。。
lsw10086
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 723 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-21
查看lsw10086的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-08-02 19:46
不太了解什么叫線型驅動,我就知道集電極和差分,就我所知差分的話一般只有特殊的定位模塊才有,臺達PLC我接觸到的一般都是集電極的
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-08-02 21:39
線性驅動與集電極驅動兩者接線是不一樣的,單純改參數而不改接線是改變不了這模式的。
再說如果你PLC是集電極輸出,而你接線接成線性驅動,伺服電機應該接受不到脈沖,動不了,更談不上定位不準問題。
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-08-03 16:04
引用
引用第5樓小飛哥于2016-08-01 15:39發表的  :
0.0。。。。。。。。。。。

就是這家伙,我用三菱JE系列的伺服,總是出現發送脈沖和接受脈沖有誤差,打電話給三菱的技術,把這個參數改成和PLC脈沖頻率對應的就沒問題了。