[upload=1]   fx3u的PLC上原來有裝一個fx3u-485BD,原來是用來做變頻器通訊的,現在不用了,拆了,現在換422BD后,422不能正常通訊了,查過很多資料,版主曾經發過一貼,跟我的一樣,但是具體怎么做我沒有弄明白,我都未能解決,公司的工程師辭職,我只是入門級,沒能領悟。求師傅們幫忙!!師傅要是有這方面的經驗,可以的話幫一下小弟!留下郵箱!我發程序給您看,酬謝!
yunpan.cn/cMdUvWPQrbMEt (提取碼:eb73)
[ 此帖被ml101415在2016-08-22 12:08重新編輯 ]
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-22 10:57
用485通訊就好了,為什么又改用442通訊呢,改442通訊,PLC參數里面的設置要進行修改的,我看了一下,3U的PLC參數設置 里面沒有442通訊的設置,只有485通訊,和232通訊
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-22 11:00
485和422的本質卻別在于接線,422接4根線才行,485只要接兩根,其他不同變,你看看的被控端能不能接4根線!
QQ:569456723
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-22 11:01
把以前FXU-485BD設置的參數刪除掉。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ml101415
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 108 點
下載積分: 445 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-07-17
查看ml101415的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-22 11:42
嗯嗯,管理員你好,我不知道那些是485BD的設置,D8120除了這個還有其他嗎
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 683 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-12-23
查看jinle520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-22 20:20
因為通訊口已被占用了,之前是用485跟變頻器通訊,PLC程序里面已占用了那通訊口,程序沒刪除那通訊部分,422就不能用。
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-12-16
查看wushuxin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-22 20:39
打開PLC參數,點擊‘PLC系統設置(2)’,選中CH1,把‘進行通信設置’前面的‘√’去掉,把參數寫入PLC,關電重啟。操作前最好備份程序。
yechenlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 161 點
下載積分: 929 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2014-08-04
最后登錄: 2024-12-11
查看yechenlin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-08-23 14:32
3U自帶的通訊口就是422,你再擴422是不行的。只能再擴232或485
塞上煙波biy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 146 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-01-16
最后登錄: 2024-01-18
查看塞上煙波biy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-08-23 14:37
用作通信后d8120里面的數值變了,清零即可,記得清完重新上電
塞上煙波biy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 146 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-01-16
最后登錄: 2024-01-18
查看塞上煙波biy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-08-23 14:42
可以擴啊,我經常擴
引用
引用第7樓yechenlin于2016-08-23 14:32發表的  :
3U自帶的通訊口就是422,你再擴422是不行的。只能再擴232或485