女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-08 05:42
4~20mA輸入控制三菱變頻器,問題是變頻器頻率偶爾不受控制,會跑到120HZ最大值,且每次持續時間不定。
問問什么情況會造成這種現象?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-08 06:58
變頻器限制最大頻率
找出頻率偏差原因.
自動化單機,生產線,項目編程調試!
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 740 個
工控威望: 5423 點
下載積分: 25465 分
在線時間: 1376(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看仙居人家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-08 07:24
信號線是屏蔽線嗎?
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-08 09:24
就是不知道偏差原因啊!
信號線是屏蔽線
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-08 09:33
1樓說的對,先確認變頻器最大頻率,這樣就可以限制變頻器輸出的最高頻率了。
至于干擾,只能采用屏蔽線,加合格的接地系統解決。
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-08 09:50
一種是按照一樓說的,第二種你在PLC寫一條指令,把你模擬量的最大值實時保存下來,看看是不是PLC這段出現問題!
QQ:569456723
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-08 09:55
電流信號指接接進變頻器。
謝謝大家,我先檢查屏蔽線接地。
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-08 16:06
4~20mA輸出控制器,穩定度有問題?
suobiao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 99 點
下載積分: 464 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-05-17
最后登錄: 2016-09-08
查看suobiao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-09-08 18:14
干擾問題
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-09-08 18:21
1、限制最大頻率為50HZ
2、模擬信號干擾,(請務與動力線、馬達線放在同一線槽內)
3、信號線不好太遠了(太遠衰減太大)
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-09-11 23:15
謝謝大家!
由于調試原因回復晚了,抱歉!
查明原因:屏蔽線接地做的太好了,兩頭都做了接地。我這邊做了接地,給我模擬量信號的廠商也做了接地。