lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
西門子200的PLC Q0.0默認高速脈沖輸出的是高電平,如何和這個步進放大器進行連接購成回路呢,好像步進放大器只能接受低電平信號。師傅們能不能告訴我應該怎么接線?謝謝 |
---|---|
|
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
|
這個應當加光耦隔離,輸入信號要轉換一下 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
換個型號的驅動器了!!不要選帶公共端驅動器選獨立的那種!! |
|
---|---|---|
|
sf303567231
踏踏實實做人,認認真真做事
級別: 略有小成
|
串電阻嘍 |
---|---|
|
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
|
串電阻是常用的方法,每路串一只2K2 1/2W電阻即可 |
|
---|---|---|
|
chenzibao
代為非標機器程序設計13585861214
級別: 略有小成
|
加個電平反相器 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
這個驅動器只能接受NPN的信號只能接受負信號,而西門子的PLC輸出是PNP的輸出是正,串電阻可以把這個正變為負嗎? |
---|---|
|
lihuaming68
級別: 探索解密
|
PLC輸出是高電平,那就把驅動器公用端接0V。 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
問題是這個驅動器的公共端只能接正。脈沖和方向只能接受負信號,現在的問題是怎么才能把高速脈沖輸出的正變為負 |
---|---|
|