請高手指導。謝謝!

設備能正常運行,因為程序調用OB82塊了。診斷DP通信出錯,16#3942故障,輸入地址:2045
  檢查DP接口,重做了DP接頭,無效。



模塊 CPU 315-2 DP 的診斷緩沖區

訂貨號/描述                       組件                              版本                          
6ES7 315-2AH14-0AB0               硬件                              6                            
- - -                             固件                              V 3.3.11                      
Boot Loader                       固件擴展                          A 37.12.12                    

機架:                            0
插槽:                            2


序列號:S C-F5TX20562015


事件 1 / 10:  事件 ID 16# 3942
模塊 問題或必要的維護
模塊類型:分布式 I/O 從站
輸入地址:  2045
工作模式 STOP
模塊/子模塊故障
所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先等級:26
外部錯誤, 進入的事件
21:50:13.843  1994-06-27
(編碼: 16# 3942  1A52  C554  07FD  010B  0400)
[ 此帖被cbj198188在2016-12-06 10:54重新編輯 ]
讓我們攜手做的更好 QQ1661278321
woshiqianhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 974 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-10
查看woshiqianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-14 16:27
我的315-2PN/DP塊  帶一個G120變頻器走的PN通訊,也是SF燈常亮,然后變頻器正常通訊和動作!西門子也說不出所以然來!