比如我電機輸入12.23mm這個十進制浮點數,用PLC程序怎么轉換為到底我的電機需要轉多少脈沖呢?
現在計算出來是電機正向走80000脈沖,我設備移動1MM.
求大神有空用三菱的程序幫我看下。。。哪怕打個草稿也行啊。。。。或者寫下流程步驟也行啊。。。。
跪謝!
或者有這方面的案列嗎?  
[ 此帖被13815109405在2016-12-21 19:48重新編輯 ]
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-21 20:12
既然是伺服電機,一定可設電子齒輪比為什麼不設電機一個脈波
為0.01mm好理解,又好計算不用鑽牛角尖吧
sl0301
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 348 點
下載積分: 834 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2024-12-22
查看sl0301的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-21 20:38
圖片:
先看看吧
樓主留言:
真誠感謝!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-21 20:53
觸摸屏輸入數值一般都可以設置比例,輸入12.33,比例放大1000,PLC的值12330,移動每0.001mm就是80,所需要的脈沖就是12330X80,盡量不要用浮點.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(guochunyi) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    shebao8803
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2016-10-12
    最后登錄: 2024-08-26
    查看shebao8803的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-12-21 20:57
    3樓大神說的沒錯!
    ludaolang
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 95 點
    下載積分: 670 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2016-11-13
    最后登錄: 2017-11-13
    查看ludaolang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-01-01 09:34
    如你說的“現在計算出來是電機正向走80000脈沖,我設備移動1MM”,那么0.01mm發800個脈沖嗎,12.23mm就是發送1223*800個脈沖。在觸摸屏不要選擇浮點數,一般選擇整數帶小數數點的,觸摸屏上小數在plc寄存器是不表現出來,觸摸屏12.23在plc寄存器中就是1223。
    楊一敏
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 480 個
    工控威望: 3020 點
    下載積分: 2469 分
    在線時間: 428(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-11
    查看楊一敏的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-01-02 23:19
    算求
    ma924888027
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1243 個
    工控威望: 5843 點
    下載積分: 551 分
    在線時間: 259(小時)
    注冊時間: 2012-10-18
    最后登錄: 2024-12-05
    查看ma924888027的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-01-07 16:05
    用的什么品牌的PLC?我們用的歐姆龍的,通過數據類型轉換就好了。先用浮點乘*F,再轉換成整數FIXL。