女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

feifeizi1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 136 點
下載積分: 597 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2021-02-19
查看feifeizi1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-15 18:42
圖片:
圖片中是我想實現的目的和疑問,請賜教,謝謝大神們
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 21:40
1、PID只能處理整數形式的目標值和測定值。
2、如果控制量要精確到小數點后第1位,可以把目標值和測定值乘以10。例如:目標值是50.5℃,測定值是46.2℃,那么都乘以10,就是505和462。
3、FX2N-2AD采集的溫度值是整數形式的數據,需要計算轉換成實數形式的溫度值。轉換計算公式取決于所用的溫度傳感器。實數形式的溫度值再乘以10,最后轉換成整數值,作為PID指令需要的測定值。
4、PID輸出值,經FX2N-2DA轉換成模擬量,控制閥門的開度。閥門開度與輸出值的對應關系需要搞清楚。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-16 21:43
因為熱慣性,溫度的PID控制難度大