你溫度探頭最高溫度是多少,比例閥最大開度是多少?比如說溫度探頭最高可以檢測100度,那么當水溫20度的時候D202中實際的數值就是400,如果你要設定的設定的溫度是50度,那么D200對應的數值是1000,2ad模塊的分辨率好像是1/2000,具體的看2da的手冊 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
1、PID只能處理整數形式的目標值和測定值。 2、如果控制量要精確到小數點后第1位,可以把目標值和測定值乘以10。例如:目標值是50.5℃,測定值是46.2℃,那么都乘以10,就是505和462。 3、FX2N-2AD采集的溫度值是整數形式的數據,需要計算轉換成實數形式的溫度值。轉換計算公式取決于所用的溫度傳感器。實數形式的溫度值再乘以10,最后轉換成整數值,作為PID指令需要的測定值。 4、PID輸出值,經FX2N-2DA轉換成模擬量,控制閥門的開度。閥門開度與輸出值的對應關系需要搞清楚。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
FX2N 很久沒用,但覺得選型應該選錯了。 溫度感測: FX-2AD-PT --->PT100 FX-4AD-TC --->熱電偶 比例閥: FX2DA 或 FX4DA 但基本上會建議用溫控表來控制。 |
---|---|
|