神馬蛋疼名字
級別: *
|
本人小白新人,大學學了PLC編程,針對各種模擬場景寫了一堆程序。但我發現實際中整套設備中貌似是 主控屏--PLC--驅動器--步進電機的組合,實戰起來光知道PLC編程部分,其他的一臉懵逼,求諸位大神指點一下,關于驅動器、主控觸摸屏(不知道這么叫對不對)和PLC之間怎么聯接,主控屏和驅動器的程序是不是也有各自獨立的需要我們寫進去的程序。 由于可能問不到點上比較難理解,我舉個例子,驅動器通過發脈沖控制步進電機的運動比如正轉,這個脈沖是規律變化的,那和PLC相連后,是要把這個變化規律的脈沖變化也寫出來發給編碼器,還是只發一個開關信號告訴驅動器說“正轉開關”--開 就行了? [ 此帖被神馬蛋疼名字在2017-01-17 13:52重新編輯 ] |
---|---|
|
946821
級別: 略有小成
|
關于這個問題,編碼器就我知道的有兩種接入方法,一種是有高速輸入點的可以直接接在PLC上,如果沒有只能用計數模塊。屏是有通訊線和PLC直接連接的。至于你說的怎么控制要看你什么要求。編碼器只能讀數是不能寫的,也就是說你可以知道轉了多少轉或者換算為多少長度等。比如說你在屏上設定了一個轉數值,達到后停幾秒再反轉。你可以在程序中編碼器的數值與設定值對比(編碼器值要換算)。到達后正轉停止,停幾秒再啟動反轉。我這是針對三菱的說的。 樓主留言:我還是有點亂,我也知道屏是有通訊線和PLC直接連接的,但連完還要做什么不知道。后面的驅動器和PLC關系我是否可以這么理解:我這邊發出一個Y0(電機轉)輸出信號就可以直接讓驅動器驅動電機轉了,而不需要發出具體的電機ABCD哪相接電按什么單雙拍變化通電的信號對吧? |
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
樓主說的編碼器是不是指步進驅動器啊。 樓主留言:對對,我說錯了,是步進驅動器。 |
|
---|---|---|
|
神馬蛋疼名字
級別: *
|
回二樓:對對,我說錯了,是步進驅動器。 回一樓:我還是有點亂,我也知道屏是有通訊線和PLC直接連接的,但連完還要做什么不知道。后面的驅動器和PLC關系我是否可以這么理解:我這邊發出一個Y0(電機轉)輸出信號就可以直接讓驅動器驅動電機轉了,而不需要發出具體的電機ABCD哪相接電按什么單雙拍變化通電的信號對吧? |
---|---|
|
qq2994216177
級別: 正式會員
|
多嘴了…… [ 此帖被qq2994216177在2017-01-17 13:47重新編輯 ] |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
Y0發出一定速度的脈沖信號,電機和驅動對應該線接好就可以.單雙拍這個是驅動來處理. 樓主留言:那驅動器需要我們寫單雙拍和速度控制的程序嗎?還是買回來就已經封裝好我們直接給輸入信號就行了? |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
實際運用中你的那個電控只需要知道PLC的和HMI的程序就可以了 HMI就是你說的觸摸屏 其他的驅動器都是標準的東西 只要設置參數就可以了 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
怎么光寫程序?電路原理圖不畫么?外面硬件配置不清楚如何寫程序呢?如何調試? |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
先把馬步扎好。多看看武林外傳吧。 |
|
---|---|---|
|