女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-20 17:07
關于步進梯形圖指令,有幾個不明月的地方請大神指點一下
一,M66是一通電就置位嗎?
二,兩個RET指令有執行順序上的關系嗎?
三,與歐姆龍的STEP指令區別在哪里?
附件: 狀態梯形圖.doc (31 K) 下載次數:26
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-21 11:55
1.M66 不是一通電就置位,是M6滿足后,SET S6后才置位

2.程序掃描是從左到右從上而下的

3.這個是狀態流程圖編寫方法,和OMRON的step指令差不多
343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-21 13:43
M66和S6有關系嗎/?前面不是RET斷掉了,后面從STL S6才開始吧
jiangjiadong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 604 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2020-10-09
查看jiangjiadong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-21 13:48
我認為一上電就有了 沒用過2個ret
343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-22 08:06
我也認為是,但不確定