最近做一個項目需要采集電流,由于采集的是放電電流,所以電流的時間很短。
現在使用HCA8-4AD,采集數據然后在主程序里進行比較。這樣的結果就是數據時有時無。
有時候能采集到,有時候采集不到。
想想有可能跟主程序的掃描周期延遲有關系,然后換一種方法直接讀地址#111到#114里的最大值。
發現禾川模塊這個地址的數值不會變化,打電話問禾川技術也是沒有得到解決。
還想請教一下,如果要采集這種瞬間電流怎么做比較合適一點,更換三菱的FX3U-4AD會解決嗎?
Q354817521  v:w53577960
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-22 18:22
應該解決不了,這種AD的原理都差不多,有多路復用,還有通訊時間.
應該采用示波器類型的差不多的高速采集卡來采集這個峰值電流.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-22 18:43
的確FX3U-4AD 的靈敏度會更好些,配合原裝的FX3U主機。
設置程序目標值> k0 的時候就傳送到D中保存下來
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-23 13:12
這么高要求的應用場景,你還用這種貨色。