有沒有換過或松過伺服電機?你的伺服回原方式是否為使用近原點輸入?如果是近原點輸入的話,伺服感應到原點感應器后減速蠕動,等待伺服的零點信號輸入。原點感應器與極限感應器距離太近,距離不足伺服一轉的行程。調整下原點感應器的位置或者送電機軸旋轉位置。我之前用三菱QD75模塊的時候遇到過類似的問題
土豆俠
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 1 個
工控威望: 93 點
下載積分: 562 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-02
最后登錄: 2022-10-06
查看土豆俠的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-05-07 20:01
PLC系統寄存器處有沒有設置正確?
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-05-07 20:52
圖片:
我幫你一下?仔細看說明書中回原點的方式選擇正確嗎。、
另外你沒有說PLC型號
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
他城之途
奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3797 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2017-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看他城之途的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-11-17 14:56
到原點位看看PLC對應輸入點有沒有變化
  • «