兩個3U的PLC,連接485BD作NN網絡通訊,本身編程口已連觸摸屏
現在為了調試,我把485BD拔掉,裝422BD做在線調試,是不是就通訊不上了?


原因找到了: 順控程序中通信設定的確認
請確認在順控程序中是否使用了通信格式 (D8120,D8400,D8420)、 N:N 網絡 (D8173 ~ D8180), 并聯鏈接(M8070,M8071)的各軟元件。如果使用了各軟元件, 則不能正常通信。
好像不能正常通訊,因為我用了N:N網絡。監控之后D8173 ~ D8180數值不為0.
如果沒用上面那些采用以下方式:
1.在線檢測D8120,D8400是不是為0,若不是,清空。
2.在線,存儲器清除一下,重啟
3.裝BD板前,請先全部斷電
[ 此帖被張兆楠在2017-05-17 14:27重新編輯 ]
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-16 11:57
能說清楚點是什么和什么通訊不上嗎?
如果是指兩個plc之間的話當然是連不上
樓主留言:
是拔掉485BD后,用422小板連PLC在線調試,PLC和電腦連不上
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-16 13:25
不是兩個PLC之間,是拔掉485BD后,用422小板連PLC在線調試,PLC和電腦連不上
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-17 09:12
