女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

非人類0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 718 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2024-06-04
查看非人類0608的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-27 22:31
各位大神,求教一個問題,看手冊上DDRVI輸出脈沖量是-999999到+999999,我想請問一下,是不是我一次最多只能發送999999個脈沖?如果我的伺服轉一圈需要160000個脈沖,那我豈不是一次最多只能轉6圈多?
wilson
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2017-10-14
查看wilson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 22:44
伺服馬達可以設電子齒輪比,例如B2伺服馬達的解析度是160000,那麼設定16則PLC發出10000個PLS就可以讓馬達轉一圈了,因此999999就可以讓馬達轉99.9圈,如果速度要更高則齒輪比可以再調高
非人類0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 718 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2024-06-04
查看非人類0608的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-27 22:52
但是如果我要控制精度很高,我必須確保脈沖當量很小,這樣我轉一圈要很多脈沖,這時怎么辦呢,我嘗試過設置脈沖量為K10000000(超過999999了),系統也沒報警
qianchsh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 466 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-10-01
最后登錄: 2023-03-12
查看qianchsh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-28 10:54
用存儲器送入脈沖數
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-12-23
查看congrikunge的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-28 11:06
你還要考慮伺服編碼器的分辨率啊
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-28 14:47
用160000馬達分割來跑馬達速度出的來嗎
wilson
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2017-10-14
查看wilson的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-28 19:04
PLSY指令能支持到2147483647個PLS,應該能讓你轉更多圈,只是不知道您的PLC有無支持PLSY指令??
關於報警問題,您可以將PLC的輸出接1K歐姆的上拉電阻,在接上24伏特電源並將此訊號給高速計數器X0計數,觀察計數值是否是K10000000還是999999[註:三菱的PLC因為是SINK輸出,所以能接上拉電源,西門子PLC則相反]