我用的是3U通訊D700變頻器,可以啟動停止,啟動后頻率顯示50,但是改了D10的參數頻率還是50~大家幫看看程序和變頻器參數是否正確。
附件: 3U-變頻器運行.rar (161 K) 下載次數:115
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: D700變頻器設定.zip (12 K) 下載次數:97
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-10 11:56
就沒有哪位參與進來的嗎
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-12-21
查看congrikunge的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-10 17:33
你指令寫錯了吧 ,IVRD是讀取參數,寫入頻率用IVDR
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-11 11:01
搞定,謝謝指點,粗心了是指令錯誤~~~~~~~~~~~~~~