15961240230
級別: 正式會員
|
描述:PLC程序
圖片:
描述:觸摸屏界面
圖片:
描述:驅動器報警
圖片:
描述:報警解釋
圖片: 壓機外觀 小弟最近在調試一臺伺服壓機,結構比較簡單,就是伺服電機帶動絲杠,絲杠連著壓頭上下移動。 PLC用的是三菱FX3U的,伺服電機用的1.5KW臺達的,驅動器是常用B2型的,用的位置模式,PLC發脈沖來控制絲杠走的距離的。 調試過程中有一問題沒解決,當壓機壓頭壓到底時,PLC得到驅動器零速度信號時就會斷開定位指令, 停止發脈沖。這個時候沒有其他動作,過個5秒作用驅動器會報警,報警代碼是AL006(過負荷),正常流程 是,驅動器不報警的話工人就會按回程按鈕,壓頭回移,所以我就請問這個問題怎么解決,是不是驅動器哪里 參數設置不對。我感覺程序沒什么問題。 [ 此帖被15961240230在2017-08-01 22:42重新編輯 ] |
---|---|
|
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
|
你這個下壓應該是用靠行程(發多少脈沖)來決定位置的吧 樓主留言:是啊,伺服電機用的位置模式。 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
這跟堵轉了一樣嘛,伺服不報警才怪。臺達的伺服我沒用過,像三菱的伺服有個過載報警延時,大概是1.5秒,在這時間內釋放過載的話,驅動器不會報警。但是又有另外一個問題,伺服的位置跑了。 |
|
---|---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
|
你要是用這鼐想法就得用速度模式,位置模式你是發一定有脈沖,到達一定位置,堵在那里肯定報警。沒燒就好了 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
扭矩模式加壓力傳感器加光柵尺。 |
|
---|---|---|
|