三菱張力控制器型號為LE-40MTA-E,控制器本身工作正常,張力顯示也正常,但是張力數值傳到MP277上顯示時有時不正常,數值會變的很大,這是怎么回事呢?
說明下,7號8號紙架實際張力顯示有問題。
[ 此帖被guang886622在2017-09-06 18:53重新編輯 ]
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-05 22:23
參數設置有問題。
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-06 19:17
引用
引用第1樓xiakebiao于2017-08-05 22:23發表的  :
參數設置有問題。

具體呢?傳到mp277上顯示有時正常,有時不正常。
[ 此帖被guang886622在2017-08-11 10:12重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-06 20:21
那是你屏程序設置的問題題!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-06 21:00
引用
引用第3樓tkggtdkjpl于2017-08-06 20:21發表的  :
那是你屏程序設置的問題題!

這邊有三臺同樣的設備,屏的程序都是一樣的,其他兩臺沒出現這樣的問題。
[ 此帖被guang886622在2017-08-11 09:30重新編輯 ]
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-11 09:38
上了個圖,請幫幫忙
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-11 16:05
看屏的對應的顯示框屬性 看是不是設置的不一樣
yidimaizi
直到所有燈都熄滅了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 219 點
下載積分: 409 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2016-05-04
最后登錄: 2024-08-24
查看yidimaizi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-11 16:15
學習了,很好
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-12 08:31
引用
引用第6樓wangnaizhi于2017-08-11 16:05發表的  :
看屏的對應的顯示框屬性 看是不是設置的不一樣

對比了,一樣的。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-12 15:46
監控PLC看看對應值是否和人機一樣
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-13 16:37
引用
引用第9樓qianyonggang于2017-08-12 15:46發表的  :
監控PLC看看對應值是否和人機一樣

實際張力沒問題的,就是傳到人機界面上顯示出現了偏差