女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

18588555008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 139 點
下載積分: 500 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2024-10-03
查看18588555008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-13 18:29
圖片:
圖片:
小弟請教各位大師,附件是西門子S7-200的程序,之前和步科觸摸屏通訊,現在屏不能用了換了個威綸TK6100i的屏,有個數值顯示,我做了威綸屏然后數值顯示元件選16位的,然后讀取vw36,通訊后數值顯示一直是0,不管怎么給數值都是0,之前步科屏就是十進制無符號,各位大神幫忙看看,謝謝
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-13 20:00
q4.3什么狀態?沒接通vw36當然是0
18588555008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 139 點
下載積分: 500 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2024-10-03
查看18588555008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-14 09:59
這個是變頻啟動,已經閉合了,這個程序用16位的是不是顯示不出來?之前步科屏是10進制
瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3484 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2024-07-25
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-14 16:12
程序在線監控看看VW36數值有沒有,有的話觸摸屏沒顯示,那就是觸摸屏顯示沒設置好。還有地址有沒有對應住。
樓主留言:
謝謝,照你說的方法找到問題了,有一個數值輸入到PLC   PLC沒有賦值   也謝謝各位
月1198明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 690 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2017-11-12
查看月1198明的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-17 15:36
可設置幾個對比,有符號,無符號,單字,雙字。地址全是VW36。哪個顯示就用哪個。
18588555008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 139 點
下載積分: 500 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2024-10-03
查看18588555008的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-19 14:33
謝謝大家,問題解決了