女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-08
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-30 11:07
圖片:
FX3u-4AD模擬量輸入模塊,我是直接讀取模塊數據,然后在觸摸屏顯示
模塊有電壓輸入的時候觸摸屏顯示正常,沒有波動。模塊沒有電壓輸入的時候,觸摸屏顯示就上下波動。接地也正確哎,也是屏蔽線。
經過測試,我發現模擬量輸入模塊,隨便拿一根接上端子,只要沒有電壓輸入。顯示就波動。有電壓輸入就正常。
模塊哪個參數要設置嗎?
難道要并聯一個電容嗎?
沒有電壓輸入的意思是端口還是接有線,只是沒有電壓輸入
最大電壓才10v。觸摸屏最大也只會顯示10。現在他沒有電壓輸入的時候上下幾百
[ 此帖被我好像是在2017-08-30 11:31重新編輯 ]
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-30 11:20
你說的沒電壓輸入 是指端子懸空嗎?還是你認為電壓為零? 波動多大?
電壓為零 不代表沒有電壓  0V的時候是有微弱的漏電流的 有漏電流就有微弱的電壓。
項目、視覺、通訊QQ3515716
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-08
查看我好像是的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-30 11:30
引用
引用第1樓030403118于2017-08-30 11:20發表的  :
你說的沒電壓輸入 是指端子懸空嗎?還是你認為電壓為零? 波動多大?
電壓為零 不代表沒有電壓  0V的時候是有微弱的漏電流的 有漏電流就有微弱的電壓。

端口不懸空,還是有接線,只是沒有電壓輸入。
上下波動好幾百。不正常。有電壓輸入時候就沒有波動。
我最高電壓才10v,他上下波動幾百。。。。
模擬量模塊只接一根線,也一樣波動。
波動是固定的范圍。我估計是噪聲干擾
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-30 14:10
輸入端接一個10k的電阻到公共端試一下,如果還不行就再接一個104的電容試一下。

個人看法,僅供參考。
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 536 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2024-12-10
查看hcl1230的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-30 15:12
監控一下數字量變化情況   也有可能是觸摸屏數據類型設置的問題  
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-20
查看1992sd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-30 16:20
有交流感應電壓,輸入端并一個電阻試試。