女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

箐鈅箮鄞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 920 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2017-11-11
查看箐鈅箮鄞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-01 11:17
蝦米一只,求助各位大神 伺服的CN1端口本來是接PLC的,現在是需要用線頭碰觸,來實現點動控制  ,用的是外部電源。這種的要怎么接呢
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-09-01 15:53重新編輯 ]
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 13:30
位置模式。PLSY K1000 K0 Y0。能點動,速度模式和扭矩模式-通過外部接線,拿個開關按鈕就能實現了。
樓主留言:
謝謝啦!
伺服的CN1端口本來是接PLC的,現在是需要用線頭碰觸,來實現點動控制  ,用的是外部電源。這種的要怎么接呢
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(箐鈅箮鄞)
    yangh1129
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 217 個
    工控威望: 401 點
    下載積分: 432 分
    在線時間: 197(小時)
    注冊時間: 2010-08-25
    最后登錄: 2021-08-10
    查看yangh1129的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-09-01 13:32
    只要能轉,沒有要求就簡單。
    樓主留言:
    最簡單的
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-12-25
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-09-01 13:51
    信號內部處理就可以了 想點動就點動 想自動就自動 想運動多少就運動多少  看你的想法是想走位置控制 不是想走扭矩和速度模式
    樓主留言:
    有點深奧
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1541 個
    工控威望: 1764 點
    下載積分: 6257 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-12-12
    查看langui的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-09-01 15:35
    設置成速度模式,把DI2設置成內部速度就可以了。PLC都省了。
    樓主留言:
    可以借鑒,但我的是:伺服的CN1端口本來是接PLC的,現在是需要用線頭碰觸,來實現點動控制  ,用的是外部電源。這種的要怎么接呢
    潔白的月光
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 526 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2016-03-12
    最后登錄: 2018-10-14
    查看潔白的月光的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-09-02 08:09
    --那么,你用的是什么模式啊、?如果你是速度或者扭矩模式,你看手冊-有個開關一樣的玩意,好像SPD0和SPD1吧,扭矩的看扭矩,一樣的弄法,你把中間那開關弄成實體開關就行了。
    樓主留言:
    好的,謝謝啦