女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-24 19:04
本人用FP0R-C32CT右側加裝FP0R-AD4,要讀取這個模擬輸入塊中的數據,看說明書又看不明白,又很急,主要是不明白如何寫入數據到wy如何操作,也不明白如何選擇輸入電壓范圍,怕燒壞模塊哈,我不知從何下手,請給個案例支特下,謝謝!
dfy
dfy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 2022 點
下載積分: 11859 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-08-21
最后登錄: 2024-11-01
查看dfy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-25 14:35
FP0R-AD4不能寫入,讀出電壓范圍-10V~+10V對應-2000~+2000,占用CH0~CH3共4個通道,2個存儲區域WX2/WX3,其中最高2位X3E/X3F是轉換數據切換標志位。X3E和X3F都為0時,WX2為CH0的數據,WX3為CH1的數據。當X3E為1,X3F為0時,WX2為CH2的數據,WX3為CH3的數據。CH0和CH2可以直接讀取,CH1和CH3讀取時需要屏蔽最高2位即X3E/X3F的標志數據后再讀取,如果是帶符號數據,則需要識別X3D的正負。感覺好麻煩

[ 此帖被dfy在2017-09-25 14:57重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-25 21:57
是哈,說明書都要看大半天,難理解,多謝幫助!誠謝!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-26 18:56
通過試驗和朋友們的幫助,已搞定了,現大約介紹一下:目標是0到10伏輸入,解析度是14NIT
我的方法是:R9013-----DF----F0  HA   WY2
                        F0      WX2      DT10這樣就把數據從WX2傳到了DT10中