女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

shizhigao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 143 點
下載積分: 546 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2017-10-19
查看shizhigao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-14 10:18
最近弄到一個fx2-48mt的老款plc 編程的時候發現有幾個問題想向大家請教下
用的gxw2 plc類型是fxplc 型號是fxu/fx2c
首先發現inv指令無法使用


查手冊應該是支持的啊

其次是觸電比較指令全部不能使用





我之前使用的是q系的 這個fx系列都不支持么 還是我的軟件有問題
請大家指點下
如工控深似海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 130 點
下載積分: 752 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-09-08
最后登錄: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 18:50
比較指令在FX里面是  CMP              格式如下  CMP K10 K20 M0
shizhigao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 143 點
下載積分: 546 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2017-10-19
查看shizhigao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-14 19:09
引用
引用第1樓如工控深似海于2017-10-14 18:50發表的  :
比較指令在FX里面是  CMP              格式如下  CMP K10 K20 M0

cmp是比較指令 做輸出用的 ,我這個是觸點比較指令 作條件用的 不一樣
wuyufei
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-03-30
最后登錄: 2024-11-27
查看wuyufei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-14 19:46
老款不支持
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-16 15:27
因為當初設計時並不需要

  X0                       X0
--||---    --> 反向    --|/|----


AND
  x0     x0
--||------||--------------(Y0)