用三相220V中的兩根相線來作單相220V電器的控制電源可以嗎謝謝
大家好才是真的好
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-08 08:22
可以的,我司給臺灣做的設備我就是這樣使用的。
不斷向前
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-08 08:22
可以  我在美國加州都是這么搞得 注意設備做好接地就好了
項目、視覺、通訊QQ3515716
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-08 08:30
可以,
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283
15770511692
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 288 點
下載積分: 941 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-09-03
最后登錄: 2024-11-22
查看15770511692的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-08 08:48
這樣真的可以嗎我也想這樣搞
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-08 09:17
注意自身電流問題~~因為跟頻率有關
這方面要謹慎
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2441 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-08 09:19
加一個220V隔離變壓氣會更好
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-09 21:05
可以的,贊同6樓的意見
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-20
查看1992sd的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-11 09:30
確實可以。加不加隔離,問題不大,可以直接接220。