女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-08 08:56
電機是HG-KR23J,使用絕對位置模式,ABRST1指令。問題是 :如果當前位置為0時,斷電重啟后,當前位置變成-99000. 
                                                                                                          如果當前為1000時,斷電重啟后,當前位置變成-98000.
                                                                                                         如果當前為10000時,斷電重啟后,當前位置變成-89000.
以此類推。不知問題在哪兒?
[ 此帖被358273433在2017-11-08 09:11重新編輯 ]
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-08 09:41
沒裝電池
項目、視覺、通訊QQ3515716
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-08 09:50
總是少1000。倒還有規律。 會不會電機使能和松開的時候,動了? 找個東西卡死軸試試。
如果都還這樣,那就每次上電后人為+1000將就用得了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-08 10:08
謝謝

一:電池是有的。
二:不是總是少1000.好象是以-99000為基準0一樣。
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-08 10:10
現在是開機后,把當前位置加上+99000后,再寫入當前位置。先這樣用著再說了。
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-12 16:03
沒有朋友知道是什么問題嗎?
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-13 08:00
是帶剎車的電機嗎?使能與不使能時你看看有沒有變化
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(358273433) 真誠感謝!
  • 承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
    358273433
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-12-04
    查看358273433的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-11-15 14:02
    是帶剎車電機,PD01是設為C04,伺服ON自動導通。有時間試一下,謝謝!
    358273433
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-12-04
    查看358273433的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-11-16 15:03
    剛才試了下,PD01設為C00和C04,結果是一樣的。
    hzhcdy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 689 個
    工控威望: 841 點
    下載積分: 1395 分
    在線時間: 573(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2024-12-18
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-11-17 10:44
    第一,伺服不應該自動接通,
    第二,CR有沒有問題?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 真誠感謝!
    戇獅
    廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 1462 分
    在線時間: 593(小時)
    注冊時間: 2010-08-06
    最后登錄: 2024-12-15
    查看戇獅的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-11-17 11:54
    先不要觸發讀取功能。用伺服軟件查看要讀取的絕對位置。斷電重啟,如果數據有變化很大,有可能就是驅動器參數有問題,初始化一下再將要改動的參數重設。如果斷電后重啟數據變化不大(因為斷電軸會松,上電軸會變一點位置),那就是接線或程序時序有問題。J4手冊沒有例子程序,J3手冊有例子程序,是一樣的可用。可以按J3手冊上程序例子和接線排查問題
    [ 此帖被戇獅在2017-11-17 12:17重新編輯 ]
    廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
    戇獅
    廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 1462 分
    在線時間: 593(小時)
    注冊時間: 2010-08-06
    最后登錄: 2024-12-15
    查看戇獅的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-11-17 12:06
    伺服ON是在讀取正常完成后,指令自己置位的。讀取絕對位置要幾個輸出信,伺服ON,ABS傳送模式,ABS請求。讀取絕對位置指令正常完成后,伺服ON信號是自動置位ON的,其他信號自動OFF
    [ 此帖被戇獅在2017-11-17 12:41重新編輯 ]
    廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go