女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

1979925975
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 481 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-26
查看1979925975的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-08 20:47
TK6071IP觸摸屏與匯川PLC H2U MOUDBUS通信,威綸通信配置可以選擇485-2W,但通信不上。以前用老款TK6070IP通信配置選擇485-2W可以通信上。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 11046 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-26
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-09 12:09
屏與plc沒有對應上   圓口是485-4w   9600 7e1
與plc com1 com2  485通訊 通訊口要設置過
1979925975
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 481 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-26
查看1979925975的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-09 12:33
H2U com0是485-4W,我接的是COM1或COM2 485-2W,都試過了。通信配置設置一樣的。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 11046 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-26
查看yerong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-11 12:32
圖片:
設置好后要重新上電 或者 stop > run
再要是連接不上就是硬件問題了