我以前用三菱3UPLC控制伺服馬達做絕對位置控制都是加1PG的方式,今天這個項目要直接要Y0輸出點做絕對位置控制,參照手冊說明,簡化成這樣的程序,但是馬達手動只能往一個方向轉,用PLSY的話就可以正反轉。回原點的程序,做10次可能有一兩次可以找到原點,很多時候碰到減速開關,直接低速走到極限了都找不到原點,我X1端子接的伺服Z相,用1PG就一點問題沒有。哪位大俠幫我看看我程序錯在哪里了。 |
---|---|
|
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
補充下,伺服的A-CLR端子我接的Y12,這樣寫程序應該沒問題吧 |
---|---|
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
|
正反轉極限和回原點方向有沒有設置錯誤, 程序的回原點優先級順序, 注意PLC的掃描時間 檢查程序吧, 以前遇到過類似的,就是程序錯了,不夠完美 修改程序后才可以的 |
|
---|---|---|
|