女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-13
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-13 16:05
三菱PLC 的通信,485通信   用指令RS.與EXTR指令,這些指令只能跟三菱的變頻器通信嗎,還是只要能485通信的都可以,只要把它們的通信格式字寫入M8120。這些指令都可以用。用模擬量控制變頻器好還是通信控制好。小弟初學,求解答。
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-13 16:11
只要485的,RS可以通用,EXTR三菱變頻器專用的吧
模擬量控制好些,主要看周邊環境
    
工控人加油